会议论文《棉花滩水电厂2003年4月19日失灵保护误动分析 - 2009中国电力论坛》分析了某次电力系统故障中,棉花滩水电厂失灵保护装置的误动作原因。文章通过详细的数据和现场记录,探讨了保护配置、整定值及外部因素对保护系统的影响,提出了改进措施以提高系统可靠性。该研究对电力系统安全运行具有重要参考价值。