文档名:35kV架空线路中并联间隙的单相同线安装方式
摘要:35kV线路杆塔高度远高于10kV线路,其防雷配置偏少,雷击跳闸率偏高.本文提出采用单相同线安装并联间隙的方法来提高线路耐雷水平,即在同一回路的固定单相安装并联间隙.35kV架空线路的跳闸机制为相间短路故障,并联间隙在单相安装方式下,可由放电相导线对其他导线的耦合作用降低其余两相导线的过电压,从而降低线路发生相间短路的几率,提升线路的耐雷水平.通过建立35kV架空线路过电压计算仿真模型,考虑避雷线和接地电阻的影响,计算了并联间隙在单相同线安装方式下对线路耐雷水平的影响.单相同线安装并联间隙,在线路无、单和双避雷线时,反击耐雷水平分别最大提升81.9%、21.2%、11.1%;感应雷耐雷水平分别最大提升68.2%、50.2%、38.4%.通过实验和计算,针对雷击形式的不同概率,给出了并联间隙采取单相同线安装方式后的放电距离确定原则.单相同线安装并联间隙的方法具有成本低、免维护的特点,可以作为35kV架空线路的重要防雷手段.

作者:姚铮   杨鑫   蒋凌峰   吴文峰   王延夫   汤昕 Author:YAOZheng   YANGXin   JIANGLingfeng   WUWenfeng   WANGYanfu   TANGXin
作者单位:长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙410114长沙电力职业技术学院,湖南长沙410131
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology
年,卷(期):2023, 38(3)
分类号:TM862
关键词:35kV架空线路  耐雷水平  并联间隙  单相同线安装方式  防雷  
Keywords:35kVoverheadlines  lightningwithstandlevel  parallelgaps  single-phasesamelineinstallationmode  lightningprotection  
机标分类号:TM854TM726U226.83
在线出版日期:2023年9月25日
基金项目:国家自然科学基金,湖南省教育厅科学研究项目35kV架空线路中并联间隙的单相同线安装方式[
期刊论文]  电力科学与技术学报--2023, 38(3)姚铮  杨鑫  蒋凌峰  吴文峰  王延夫  汤昕35kV线路杆塔高度远高于10kV线路,其防雷配置偏少,雷击跳闸率偏高.本文提出采用单相同线安装并联间隙的方法来提高线路耐雷水平,即在同一回路的固定单相安装并联间隙.35kV架空线路的跳闸机制为相间短路故障,并联间隙...参考文献和引证文献