电力二次屏柜接地铜排实施方案研究

28 0
admin 发表于 2024-12-9 20:52 | 查看全部 阅读模式

文档名:电力二次屏柜接地铜排实施方案研究
通过分析各类接地网的用途和相互连接关系,结合国内电力二次装置的接地方式,比对工程应用中几种常见的电力二次装置与接地铜排和主接地网之间的相互连接方案,提出了电力二次屏柜接地铜排的最优实施方案,以提高二次设备接地的可靠性、合理性,有效保证电力系统设备和人身的安全,同时提高二次设备抗干扰的能力.综上所述,由于电力系统的二次设备接地的目的,多数属于保护接地,主要是为了保护设备和人身安全,多个装置之间并不构成系统,即使形成等电位接地网多点接地,实际的分流电压降对电力二次装置的影响不大,所以工程实际应用中不强求设置两根接地铜排,但一定要避免通过装置形成接地通路,将外部干扰引入装置。当屏柜设置单根接地铜排时,接地铜排不应与柜体绝缘,且接地铜排应接人等电位接地网;当屏柜设置两根接地铜排时,将保护接地铜排和等电位接地铜排完全独立,使接地铜排的功能和用途清晰。
作者:李兴华何学东杜江波
作者单位:南京南瑞继保电气有限公司,江苏省南京市211102
母体文献:中国电机工程学会继电保护专业委员会第十五届保护和控制学术研讨会论文集
会议名称:中国电机工程学会继电保护专业委员会第十五届保护和控制学术研讨会  
会议时间:2015年12月1日
会议地点:厦门
主办单位:中国电机工程学会继电保护专业委员会
语种:chi
分类号:TM6TL8
关键词:电力工程  二次屏柜  接地铜排  抗干扰能力
在线出版日期:2016年10月27日
基金项目: