智能电能表轻负荷运行的计量失准原因分析

215 0
2026-1-3 16:23 | 查看全部 阅读模式
文档摘要:V/V接线电压互感器在6kV、10kV等中性点不接地系统中运用非常广泛,主要应用于三相三线电能计量装置,生产工作中10kV高供高计专变用户广泛采用三相三线电能计量装置.通过10kV高供高计专变用户三相三线智能电能表a相电流极性反接,导致智能电能表电流、功率因数、功率等参数异常,引起计量失准,运用用电信息采集系统各种曲线数据,结合负载性质和现场测试数据,研究故障状态下智能电能表的计量参数数据,分析出故障原因,纠正差错电量,提出详细的防范措施,确保电能计量装置安全、准确、可靠运行,有效避免电量差错.

Abstract:TheV/Vwiringvoltagetransformeriswidelyusedin6kV,10kVandotherneutralpointungroundedsys-tems,mainlyappliedinthree-phaseandthree-wirepowermeteringdevices,whicharewidelyusedintheproductionby10kVspecialtransformeruserswithhigh-voltagepowersupplyandhigh-voltageterminalmetering.ThepolarityreversewiringoftheA-phasecurrentofthethree-phaseandthree-wireintelligentelectricitymeterofsuchuserscausesanomaliesinsuchparametersofthemeterasthecurrent,powerfactorandpower,resultinginmeteringinac-curacy.Bymeansofvariouscurvedataoftheelectricityconsumptioninformationcollectionsystem,incombinationwiththeloadpropertiesandfiledtestdata,thispaperstudiesthemeteringparameterdataofthemeterinthefaultstate,analyzesthecauseofthefailure,correctsthewrongpower,andputsforwarddetailedpreventivemeasures,toensuresafe,accurateandreliableoperationofthepowermeteringdeviceaswellaseffectivelyavoidingpowerer-rors.

作者:常仕亮   刘拧滔   冯凌   谭时顺   古海林   王雪松 Author:CHANGShiliang   LIUNingtao   FENGLing   TANShishun   GUHailin   WANGXuesong
作者单位:国网重庆市电力公司营销服务中心,重庆401123国网重庆市电力公司永川供电分公司,重庆402160
刊名:重庆电力高等专科学校学报
Journal:JournalofChongqingElectricPowerCollege
年,卷(期):2024, 29(2)
分类号:TM933.4
关键词:感性负载  低功率因数  极性反接  计量失准  
Keywords:inductiveload  low-powerfactor  polarityreversewiring  meteringinaccuracy  
机标分类号:TM622TM933.4TM73
在线出版日期:2024年7月2日
基金项目:智能电能表轻负荷运行的计量失准原因分析[
期刊论文]  重庆电力高等专科学校学报--2024, 29(2)常仕亮  刘拧滔  冯凌  谭时顺  古海林  王雪松V/V接线电压互感器在6kV、10kV等中性点不接地系统中运用非常广泛,主要应用于三相三线电能计量装置,生产工作中10kV高供高计专变用户广泛采用三相三线电能计量装置.通过10kV高供高计专变用户三相三线智能电能表a相电...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

关键词:感性负载,低功率因数,极性反接,计量失准,

文件大小:
1.06 MB
高速下载
2026 资料下载 联系邮件:1991591830#qq.com 浙ICP备2024084428号-1