氧化锌避雷器直流参考电压及泄漏电流试验方法研究

169 0
2026-1-5 11:23 | 查看全部 阅读模式
文档摘要:氧化锌避雷器1mA下的直流参考电压及75%该参考电压下的泄漏电流试验,有利于检查氧化锌避雷器直流参考电压及氧化锌避雷器在正常运行中的荷电率,对于判定其老化状态十分重要.对于已经投运的氧化锌避雷器需要依据预防性试验规程定期开展该项试验,在试验时为降低作业风险,提高试验效率,通常需要采用不拆引线的方式开展此项试验,文章对于两节结构的220kV避雷器1mA下的直流参考电压及75%该参考电压下的泄漏电流试验方法进行了研究,以期为相关人员提供参考.

Abstract:TheDCreferencevoltageandleakagecurrenttestat75%ofthereferencevoltageofthezincoxidelightningarresterat1mAarebeneficialforcheckingtheDCreferencevoltageandchargingrateofthezincoxidelightningarresterduringnormaloperation,andarecrucialfordeterminingitsagingstatus.Forzincoxidelightningarrestersthathavealreadybeenputintooperation,itisnecessarytoconductthistestregularlyinaccordancewiththepreventivetestingregulations.Inordertoreduceoperationalrisksandimprovetestingefficiency,itisusuallynecessarytoconductthistestwithoutremovingtheleads.ThisarticlestudiestheDCreferencevoltageat1mAandtheleakagecurrenttestmethodat75%ofthereferencevoltagefora220kVlightningarresterwithtwosectionsofstructure,inordertoprovidereferenceforrelevantpersonnel.

作者:赵鹤翔  庞寿鹏  康健  何刚  李佳丽Author:ZHAOHexiang  PANGShoupeng  KANGJian  HEGang  LIJiali
作者单位:国网新疆电力有限公司超高压分公司,新疆乌鲁木齐830000
刊名:电力系统装备
Journal:ElectricPowerSystemEquipment
年,卷(期):2024, (5)
分类号:TM862
关键词:氧化锌避雷器  1mA下的直流参考电压  泄漏电流  不拆引线  预防性试验  
Keywords:zincoxidearrester  DCreferencevoltageat1mA  leakagecurrent  donotremovethelead  preventivetest  
机标分类号:TM862TM407TM732
在线出版日期:2024年7月1日
基金项目:氧化锌避雷器直流参考电压及泄漏电流试验方法研究[
期刊论文]  电力系统装备--2024, (5)赵鹤翔  庞寿鹏  康健  何刚  李佳丽氧化锌避雷器1mA下的直流参考电压及75%该参考电压下的泄漏电流试验,有利于检查氧化锌避雷器直流参考电压及氧化锌避雷器在正常运行中的荷电率,对于判定其老化状态十分重要.对于已经投运的氧化锌避雷器需要依据预防性试...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

关键词:氧化锌避雷器,1mA下的直流参考电压,泄漏电流,不拆引线,预防性试验,

文件大小:
1.42 MB
高速下载
2026 资料下载 联系邮件:1991591830#qq.com 浙ICP备2024084428号-1