文档摘要:随着现代工业的迅速发展,非线性电力负荷不断增加,电网电压中出现了大量谐波和间谐波,电网环境日益复杂,这对并网逆变器的安全稳定运行提出了新的挑战.文章详细分析了复杂电网环境下由间谐波电压诱发并网逆变器产生振荡的机理,并提出了相应的振荡抑制措施.文中介绍了电网电压中间谐波的特点及其对并网逆变器输出功率的影响,发现间谐波电压会导致逆变器输出有功功率中存在持续性的周期性波动.通过一个保留主导特征值的逆变器降阶模型,从强迫振荡的角度揭示了周期性的功率波动诱发并网逆变器振荡的机理与特点.在此基础上发现强迫振荡的幅值和主导特征值的阻尼强相关,并提出了直流电压控制环时间尺度的有源阻尼来抑制强迫振荡.最后通过仿真验证了文中振荡机理分析的正确性和振荡抑制策略的有效性.
Abstract:Thenonlinearpowerloadsareincreasingwiththerapiddevelopmentofthemodernindustry,resultinginalargenumberofharmonicsandinter-harmonicsappearinthepowergrid,andthepowergridenvironmentisin-creasinglycomplex,whichposesanewchallengetothesafeandstableoperationofgrid-connectedinverter.Inthispaper,themechanismofthegrid-connectedinverteroscillationinducedbyinter-harmonicvoltageundercomplexgridconditionsisanalyzedindetail,andthecorrespondingoscillationsuppressionmeasuresareproposed.Firstly,thecharacteristicsoftheinter-harmonicsinpowergridandtheinfluenceoftheinter-harmonicontheoutputpowerofthegrid-connectedinverterareintroduced.Itisfoundthattheinter-harmonicswillleadtocontinuousperiodicfluctuationsintheoutputactivepoweroftheinverter.Then,themechanismandcharacteristicsoftheoscillationin-ducedbyperiodicpowerfluctuationarerevealedfromtheperspectiveofforcedoscillationbyareduced-orderinvert-ermodelwithdominantoscillationmodesreserved.Onthisbasis,itisfoundthattheamplitudeoftheforcedoscil-lationisstronglycorrelatedwiththedampingofthedominantoscillationmodes,andthen,anactivedampingintheDC-linkvoltagecontrolloopisproposedtosuppresstheforcedoscillation.Finally,thecorrectnessoftheoscillationmechanismanalysisandtheeffectivenessoftheoscillationsuppressionstrategyareverifiedbysimulations.
作者:王毅 李琼林 刘书铭 林芳 孙建军 Author:WANGYi LIQionglin LIUShuming LINFang SUNJianjun
作者单位:国网河南省电力有限公司电力科学研究院,郑州450000国网福建省电力有限公司电力科学研究院,福州350007武汉大学电气与自动化学院,武汉430072
刊名:电测与仪表 ISTICPKU
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2024, 61(6)
分类号:TM464
关键词:复杂电网 间谐波 并网逆变器 强迫振荡 有源阻尼
Keywords:complexgrid inter-harmonics grid-connectedinverter forcedoscillation activedamping
机标分类号:TM711TM46TM93
在线出版日期:2024年7月24日
基金项目:国家自然科学基金,国家电网有限公司总部科技项目复杂电网环境下并网逆变器强迫振荡机理分析与抑制[
期刊论文] 电测与仪表--2024, 61(6)王毅 李琼林 刘书铭 林芳 孙建军随着现代工业的迅速发展,非线性电力负荷不断增加,电网电压中出现了大量谐波和间谐波,电网环境日益复杂,这对并网逆变器的安全稳定运行提出了新的挑战.文章详细分析了复杂电网环境下由间谐波电压诱发并网逆变器产生振荡...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
关键词:复杂电网,间谐波,并网逆变器,强迫振荡,有源阻尼,
|
|